Zum Inhalt springen
reko

Wärmepumpe im Altbau

Empfohlene Beiträge

reko
· bearbeitet von reko
vor 34 Minuten von oktavian:

Kurzfristig tut sich nur noch ein bisschen bei der JAZ.

Wärmepumpen und Kühlschränke sind lange bekannt. Man weiss wie man gute Wärmepumpen baut. (Mein Thermodynamik-Prof hat sich 1978 eine Wärmepumpe in sein Haus einbauen lassen). Man braucht z.B. Wärmetauscher mit geringen Übergangstemperaturdifferenzen. Die sind nur leider teurer - wir z.B. bei Lambda mit 3K statt üblicher 10K - ist dann doppelt? so teuer.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
slowandsteady
· bearbeitet von slowandsteady

Den Carnotzyklus kann man nicht überlisten. Den theoretisch maximal moeglichen "Wirkungsgrad" (ist physikalisch kein Wirkungsgrad, bessere Formulierung ist "Leistungszahl") kann man leicht ausrechnen: Braucht man T_h 55 Grad (=Vorlauf 50 Grad) und T_k 0 Grad (=Aussentemperatur 5 Grad), dann ist die maximale Arbeitszahl T_k/(T_h - T_k) oder (in Kelvin gerechnet!) hier 273/(328-273) = 4.9. Da wird sich auch nichts mehr ändern und Wärmepumpen sind IMHO auch ausgeforscht / ausgereift. Vielleicht werden Sie durch Skaleneffekte und wegfallende Förderung billiger, aber letztendlich ist der Carnot-Zyklus das theoretische Maximum.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
reko
· bearbeitet von reko
vor 2 Stunden von slowandsteady:

Braucht man T_h 55 Grad (=Vorlauf 50 Grad) und T_k 0 Grad (=Aussentemperatur 5 Grad),

Die 5 Grad Zuschläge sind sehr gering und nur von den besten Wärmepumpen erreichbar. Auch wenn Lambda 3 Grad bewirbt ist das nicht die ganze Wahrheit. Es sind mehrere Wärmeübergänge die eine Temperaturdifferenz benötigen. Außerdem sobald man ein reales Kältemittel ausgewählt hat, hat man weitere unvermeidbare Verluste. Es ist kein reiner Carnotprozess mehr, es gibt Strömungs- und Verdichterverluste. Die durch Umweltvorschriften erzwungenen neuen Kältemittel verhalten sich hier eher ungünstiger, andernfalls hätte man sie früher nicht verworfen. Weder Propan noch CO2 sind neu, die kannte man schon bevor man Fluor/Chlor-Kohlenwasserstoffe entwickelt hat. Sehr gut ist eines der ersten und in der Industrie gebräuchliche Kältemittel - Ammoniak, das will aber niemand im Privatbereich haben.

Ich habe mich gegen Propan als Kältemittel entschieden, weil der nach außen geführte Heizwasserkreislauf bei mir ungünstig ist und die Brandvorschriften eine entferntere, noch ungünstigere Aufstellung erzwungen hätte. Wäre R32 verboten wäre meine WP-Heizung schlechter.

Der Trend zur geringeren Kältemittelmenge bedingt leider, dass man für den gleichen Wärmetransport eine höhere Strömungsgeschwindigkeit braucht und damit mehr Verluste hat.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
oktavian
vor 3 Stunden von slowandsteady:

4.9. Da wird sich auch nichts

Und welche WP am Markt erreicht dabei 4,9? Das Vereisungsproplem hätten kalorische WPs nicht. Wir sind längst nicht am theoretischen Maximum. 

 

@rekowas hast du denn so bei Minustemperaturen mit Eisbildung erreicht COP und wie wäre der theoretische Wert gewesen?

Ist 40 Grad Vorlauf mit Warmwasser oder nur Heizung? Für Heizung würde es bei uns reichen. 

 

vor einer Stunde von reko:

Der Trend zur geringeren Kältemittelmenge bedingt leider, dass man für den gleichen Wärmetransport eine höhere Strömungsgeschwindigkeit braucht und damit mehr Verluste hat.

Richtig. Oder es kommt irgendwann die WP ohne Kältemittel. Muss man derzeit optimieren zwischen Wirtschaftlichkeit und Umweltschädlichkeit des Kältemittels. Bei Propan könnte man von der Umwelt ruhig "voll" laden, aber das ist leider explosiv. Längere Leitungen haben dann auch Nachteile bei der Effizienz, aber ist zumindest leiser. Wie wurde das denn alles optimiert/berechnet bei Auswahl der korrekten WP? So genau arbeitet bei uns keiner meines Wissens nach. 

 

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
reko
· bearbeitet von reko
vor 1 Stunde von oktavian:

@rekowas hast du denn so bei Minustemperaturen mit Eisbildung erreicht COP und wie wäre der theoretische Wert gewesen?

Ist 40 Grad Vorlauf mit Warmwasser oder nur Heizung? Für Heizung würde es bei uns reichen. 

Den COP kann man vergessen. Ich hab dafür weder das Meßequipment (kein echter Wärmemengenzähler, die Strommessung per App differenziert nicht ausreichend) noch reproduzierbare Testbedingungen. Die Eisbildung hängt von Tempratur und Luftfeuchtigkeit ab. Bei tiefen Temperaturen weit unter 0°C mit dann trockener Luft ist es kein Problem, aber bei kaltfeuchten Wetter zwischen 0 und 10°C. Ich habe einen großen Warmwasservorrat mit früher 50°C z.Z. testweise 40°C (gleiche Temperatur wie Vorlauf). Das reicht mir bereits. Beim Entkeimen sind es dann aber 65°C. Wenn das die Automatik zu einer für mich nicht nachvollziehbaren Zeit macht, befürchte ich dass sich jemand verbrüht.

vor 1 Stunde von oktavian:

Wie wurde das denn alles optimiert/berechnet bei Auswahl der korrekten WP?

Das wird nach persönlicher Einschätzung festgelegt. Man braucht ein Grundverständnis, dann ist eine gute Schätzung besser als eine schlechte Berechnung.

 

vor 1 Stunde von oktavian:

WP ohne Kältemittel.

Die gibt es im Prinzip (magnetokalorische Wärmepumpen, Peltierelemente). Die Effizienz ist aber deutlich schlechter als mit Kältemittel. Ein sehr gutes Kältemittel ist Wasser. Leider für den Temperaturbereich einer Heizung nicht zu gebrauchen. Man kann auch mit Wasserdampf und Zeolith eine Wämepumpe bauen.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
oktavian
vor 2 Stunden von reko:

Den COP kann man vergessen. Ich hab dafür weder das Meßequipment

ich würde einfach mit der Gasheizung vergleichen unter ähnlichen Bedingungen in der Vergangenheit und dann meinetwegen 95% Wirkungsgrad annehmen. Also die Gas kWh*0,95 für den Wärmebedarf. Braucht man vergleichbare Tage/Jahre. Ist grob, aber das reicht.

 

vor 2 Stunden von reko:

Die gibt es im Prinzip (magnetokalorische Wärmepumpen, Peltierelemente). Die Effizienz ist aber deutlich schlechter als mit Kältemittel.

Elektrokalorische Wärmepumpen sollen effizienter werden als die jetzigen Wärmepumpen.

vor 2 Stunden von reko:

großen Warmwasservorrat mit früher 50°C z.Z. testweise 40°C (gleiche Temperatur wie Vorlauf)

ich dachte der Speicher sei meine Vorlauftemperatur. Also wenn ich 40 Grad Vorlauf zum Heizen brauche = Speicher auf 40 Grad heizen/halten in den Zeiten, in denen die Heizung läuft. Riesenspeicher macht vermutlich nur Sinn, wenn man Solarthermie/PV Überschuss hat, denn sonst ist meiner Meinung nach besser genau nach Bedarf möglichst klein zu bleiben.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
reko
· bearbeitet von reko
vor 5 Stunden von oktavian:

Elektrokalorische Wärmepumpen sollen effizienter werden als die jetzigen Wärmepumpen.

Das glaube ich erst wenn es mir bewiesen wird. Bisher gibt es keine praktisch einsetzbare elektrokalorische WP. Auch die Erzeugung eines elektomagnetischen Feldes hat Verluste und besser als der Carnotprozess kann es ohne Verletzung der heutigen Physik nicht werden.

Man muß eine bestimmte Menge Substanz einen Feld aussetzen und bekommt dann ein Temperaturänderung. Über die Wärmekapazität kann man Wärme entnehmen/zufügen. Dafür braucht man einen zyklischen Prozess und Temperaturgradienten wie bei gewöhnlichen KältemittelWP. Kältemittlel haben einen für WP sehr effizienten Phasenübergang der mit geringer Substanzmenge eine große Wärmemengen ohne Temperaturänderung binden/freisetzen kann.

Falls es elektrokalorische WP geben sollte, dann werden sie den Einsatzbereich zu sehr kleinen WP erweitern, die bisher unwirtschaftlich sind.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
oktavian
vor 38 Minuten von reko:

Das glaube ich erst wenn es mir bewiesen wird

Fairer Punkt. Das ist nur simuliert worden und es gibt keinen kompletten Prototypen. Zumindest wird daran gearbeitet und es scheint Fortschritte zu geben. 

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
satgar
· bearbeitet von satgar

Genial gemacht.

 

 

Diese Art von System würde mir auch vorschweben bei einer Sanierung. Split Klimas, BWWP, viel PV auf dem Dach…Klasse. Selbst ohne Gas-Hybridlösung würde das funktionieren, wenn man passende Splitklimas mit hohem Leistungsband bei sehr kalten Temperaturen anschafft.

 

 

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
reko
· bearbeitet von reko

Video 2025/08/14 Neue Studie: Fast jede fünfte Wärmepumpe fällt bei EU Standards durch  .. Wärmepumpen sind nicht so effizient wie gedacht (wg falscher Auslegung und Einstellung).

 

Zur Auslegung: Parallelspeicher sind problematisch. Auch Schichtenspeicher machen die WP ineffizienter und der Speichers ist oft zu gross. Eine Lösung ist ein doppeldifferenzdruckloser Verteiler (DDV).  Das erscheint mir sehr sinnvoll. Ich habe einen Reihenspeicher. Beim DDV würden 2 Klappen und die bei Parallelspeicher übliche Pumpe mein Überströmventil ersetzen und ich hätte dann einen Parallelspeicher mit den Vorteilen eines Reihenspeichers oder umgekehrt.

Auch bei modulierenden WPs den minimalen und maximale Wasserdurchsatz der Wärmepumpe beachten.

Video  @35:00: Wärmepumpe richtig einbinden

Zitat

.. was die KI geschrieben hat. Also, so wie die das hier beschreiben, dann sollen das ja 50 bis 100 l pro kW sein. Also bei meiner .. also 400 oder 800 l Puffer wollen die jetzt haben. Das ist KI. Und liebe KI, wenn du das Internet wieder durchforrustest, also eigentlich dürfte es nicht KI heißen, sondern müsste eigentlich HI heißen. Das war so ein Begriff in der DDR. Da hat man immer gesagt, das ist ein HI, das ist ein Halbintelligenzler, weil der ist nicht intelligent, der babbelt nur nach. Und deswegen müssten wir das eigentlich nicht mehr KI nennen, sondern Hi.  .. Liebe KI, wenn du dieses durchfahst, bitte nimm in dein Reportoir auf DDV,  da komme ich gleich zu. Ja. So, da ist er nämlich, der DDV, der doppeldifferenzdrucklose Verteiler für die KI jetzt Nachhilfe. Nachhilfe beim Recherchieren im Internet, weil die anderen kriegen es irgendwie nicht auf der Kette, selbst die großen Hersteller, wie gesagt. Wir sind jetzt wieder bei meinem Beispiel 8 kW: vierer Spreizung, 1700 l. So und da hinten will ich bloß die 690, 687 l bewegen. Wie funktioniert es? Ihr seht schon mal mein Puffer ist wieder um einiges kleiner geworden. Ich sag mal, ich komme bei einer normalen Anlage, also maximal 300 l.

..

wenn ich das wirklich alles vernünftig auslege und vernünftig einstelle, dann funktioniert das auch alles hervorragend, auch mit einer Wärmepumpe an einem Heizsystem mit Heizkörpern.

 

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
t.klebi
Am 1.3.2025 um 11:46 von satgar:

Diese Art von System würde mir auch vorschweben bei einer Sanierung. Split Klimas, BWWP, viel PV auf dem Dach…Klasse.

Es ist mir absolut unverständlich, warum diese Systeme in Deutschland seit Jahrzehnten so stiefmütterlich behandelt werden. 
Im Ausland (z.B. Skandinavien, Japan, USA) ist das Heizen mit Klimageräten ein alter Hut. 

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
satgar
· bearbeitet von satgar
vor 14 Minuten von t.klebi:

Es ist mir absolut unverständlich, warum diese Systeme in Deutschland seit Jahrzehnten so stiefmütterlich behandelt werden. 
Im Ausland (z.B. Skandinavien, Japan, USA) ist das Heizen mit Klimageräten ein alter Hut. 

Seh ich absolut genauso. Aber bei uns Deutschen geht das nicht. Wir sind ja extrem empfindlich wegen Zugluft, und die machen ja auch krank, und und und...

 

https://www.n-tv.de/panorama/Warum-sind-Deutsche-gegenueber-Klimaanlagen-skeptisch-article25948587.html

https://www.n-tv.de/wissen/Wann-Klimaanlagen-krank-machen-article25959789.html

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/immobilien-wohnen/energie-heizung/klimaanlagen-die-abneigung-nimmt-seltsame-ausmasse-an-110605782.html

https://www.faz.net/agenturmeldungen/dpa/skepsis-gegenueber-klimaanlagen-typisch-deutsch-110624531.html

 

Witzigerweise ist im Auto eine Klimaanlage aber das heutige Must-Have schlechthin^^

 

Eigentlich gibt es doch gegenüber einer LLWP nichts geileres:

 

- Sie kann mit eigenem PV Strom im Sommer kostenlos kühlen

- Sie kann aufgrund des abgeschlossenen Systems und der perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten sehr effizient kühlen, aber auch heizen (ja, auch noch in die Minus-Grade hinein)

- Man braucht fürs Heizen und Kühlen nur eine Art von Gerät. Andere holen sich Heizung X und Klimaanlage Y. Das ist natürlich viel teurer

- Klimaanlagen sind vergleichsweise günstig in der Anschaffung (insbesondere dann, wenn ich eben NICHT den vorherigen Spiegelstrich beachten muss; aber selbst wenn ich ne LLWP nur anstelle von LWWP einsetze, ists schon preiswerter)

- die Installation ist viel weniger Fehleranfällig. Wasserversorgung und Klimatisierung sind getrennt. Keine Kombitanks, Hygiene- oder Schichtspeicher, keine Pufferspeicher. Nix. Keine Einzelraumregelungen, alles, was Effizienzen zerstören kann.

- Wasserversorgung geht perfekt und effizient über eine BWWP

- Machen wir uns nichts vor: egal ob Menschen-gemacht oder nicht. Das Klima ändert sich und wird wohl wärmer. Vorhersagen vermuten, dass München das Klima von Nizza bekommen könnte. Und da wird man über LLWP im Wohnbereich dankbar sein.

 

Nachteile/Hinweise:

- keine warmen Füße wie bei einer Fußbodenheizung. Auf den passenden, fußwarmen Bodenbelag ist zu achten. Parkett, Kork und ähnliches sind gut. Fliesen natürlich nicht so dolle

- Die Geräte müssen für den Einsatz des Heizens und Kühlens optimiert sein. Das können Billiggeräte meist nicht so gut. Namhafte Hersteller wie Daikin, Mitsubishi, Panasonic und Konsorten sind einzusetzen

- Idealerweise laufen die Geräte ständig mit auf niedrigsten Drehzahlen und Stufen. Dann gibts auch mit Luftzügen kein Problem. Der Installationsort der Innengeräte ist natürlich auch beachtenswert.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
reko
· bearbeitet von reko
vor 2 Stunden von t.klebi:

Es ist mir absolut unverständlich, warum diese Systeme in Deutschland seit Jahrzehnten so stiefmütterlich behandelt werden. 
Im Ausland (z.B. Skandinavien, Japan, USA) ist das Heizen mit Klimageräten ein alter Hut. 

Ich habe beides, eine 5kW Multisplit Klimaanlage und eine 5kW Luft/Wasser WP incl Heizkörper und Brauchwasser (in unterschiedlichen Räumen). Hat alles Vor und Nachteile. Ich bin mit meiner Wahl beides zu nehmen ganz zufrieden.

Die Luft/Wasser WP ist deutlich effizienter als eine reine BrauchwasserWP, es ist ganz angenehm nicht immer den Lüfter der Klimaanlage zu hören und die Heizkörper stören optisch weniger.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
satgar
· bearbeitet von satgar
vor 17 Minuten von reko:

Die Luft/Wasser WP ist deutlich effizienter als eine reine BrauchwasserWP

Da wäre ich anderer Meinung. Und es kommt auch klar auf die verwendete Hydraulik an. Wie ist die Installation genau vorgenommen worden? Welche Effizienz hat der Wasserspeicher (das Bauteil selbst, und welche Art von Bauteil wurde überhaupt benutzt)? Wie genau wird dieser beladen?

 

Gerade die Warmwasserbereitung mag die LWWP ja nicht so gerne, wenn man den Unterschied zu idealen 35Grad Heizwasser und 55Grad Brauchwasser ansetzt (Idealfall mit Fußbodenheizung).

 

Leider werden vielfach die LWWP so schlecht installiert und mit Hydraulik versehen, die die Bereitung von Brauchwasser wenig effizient vonstatten gehen lässt. Allein der Hersteller Lambda gibt schlägt für die Erzeugung des Brauchwassers 4 Hydraulik-Schemata vor.

 

Ich teile deine Meinung dazu also nicht. Es gibt sogar Leute, die bewusst LWWP und BWWP kombinieren. Denn dann kann die LWWP im Sommer komplett ausbleiben und muss kein anstrengendes Brauchwasser erzeugen. Das übernimmt im Sommer dann nur die BWWP, Das verlängert dann sogar noch die Lebensdauer der LWWP.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
reko
· bearbeitet von reko
vor einer Stunde von satgar:

Da wäre ich anderer Meinung. Und es kommt auch klar auf die verwendete Hydraulik an. Wie ist die Installation genau vorgenommen worden? Welche Effizienz hat der Wasserspeicher (das Bauteil selbst, und welche Art von Bauteil wurde überhaupt benutzt)? Wie genau wird dieser beladen?

 

Gerade die Warmwasserbereitung mag die LWWP ja nicht so gerne, wenn man den Unterschied zu idealen 35Grad Heizwasser und 55Grad Brauchwasser ansetzt (Idealfall mit Fußbodenheizung).

Mein Brauchwasser hat die gleiche Temperatur wie mein Heizkreis (45°C, ich habe keine Fussbodenheizung, bereits ein einziger Heizkörper erzwingt eine höhere Vorlauftemperatur) - abgesehen von einer regelmäßigen Entkeimung. Es ist zwar schön wenn man im Sommer einen gekühlten Technikraum hat, aber es ist nicht effizient. Im Winter muss man den Technikraum erst mal aufheizen. Die Verluste der Raumheizung und des Brauchwassers addieren sich bei der Brauchwasserwärmepumpe. Die Heizleistung ist sehr klein und weniger gut optimiert. Sie läuft fast den ganzen Tag, während meine WP dafür maximal eine Stunde zur wärmsten Tageszeit braucht. Im Sommer bleibt mein Heizwasserspeicher kalt und die Heizwasserpumpe aus. Die Luft-Wasser-Wärmepumpe wird nicht weniger effizient, wenn sie nur eine Stunde am Tag arbeitet und nur den Brauchwasserspeicher beheizt.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
t.klebi
vor 1 Stunde von reko:

es ist ganz angenehm nicht immer den Lüfter der Klimaanlage zu hören und die Heizkörper stören optisch weniger.

Hochwertige Innengeräte sind bei niedrigen Lüfterstufen fast unhörbar leise. So wie ein hochwertiger Ventilator. 

Und wenn es nur um die Heizfunktion geht, gibt es Innengeräte deren Design, Größe und Abmaße herkömmlichen Heizkörpern gleicht. Die kommen dann auch nicht präsent über die Tür, sondern ganz normal unter die Fenster. 

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
satgar
· bearbeitet von satgar
vor 2 Stunden von reko:

Mein Brauchwasser hat die gleiche Temperatur wie mein Heizkreis (45°C, ich habe keine Fussbodenheizung, bereits ein einziger Heizkörper erzwingt eine höhere Vorlauftemperatur) - abgesehen von einer regelmäßigen Entkeimung. Es ist zwar schön wenn man im Sommer einen gekühlten Technikraum hat, aber es ist nicht effizient. Im Winter muss man den Technikraum erst mal aufheizen. Die Verluste der Raumheizung und des Brauchwassers addieren sich bei der Brauchwasserwärmepumpe. Die Heizleistung ist sehr klein und weniger gut optimiert. Sie läuft fast den ganzen Tag, während meine WP dafür maximal eine Stunde zur wärmsten Tageszeit braucht. Im Sommer bleibt mein Heizwasserspeicher kalt und die Heizwasserpumpe aus. Die Luft-Wasser-Wärmepumpe wird nicht weniger effizient, wenn sie nur eine Stunde am Tag arbeitet und nur den Brauchwasserspeicher beheizt.

Da hab ich schlicht andere Infos durch viel viel Studium von Anwenderfällen und YT dazu. Hier kommen wir Meinungstechnisch keinesfalls zusammen.  Auf meine konkreten Punkte mit der verwendeten Hydraulik gingst du auch nicht mal ein. So wirds halt nix.

 

Bei einem bin ich bei dir: hat man die LWWP super installiert, ein tolles Gerät gewählt, der Warmwasserspeicher hat eine hohe Effizienz und geringer Wärmeverluste, die Einspeicherung funktioniert gut und die Hydraulik wurde sehr gut ausgelegt, dann kann das mit Warmwasser über die LWWP super laufen. Die Praxis zeigt aber vielfach, dass dem nicht so ist, weil die Handwerker murksen. Unglücklich ausgelegte Hydraulik, zu groß verbaute WPs, Pufferspeicher, Einzelraumregelungen, Taktzyklen, so viele Fallstricke für eine gut funktionierende Heizungsanlage bei LWWP Einsatz, das glaubt man gar nicht. Und die Leute merken es nicht einmal, weil die das so genau nicht tracken (können). Es werden schlicht keine Strommengenzähler oder auch Wärmemengenzähler so verbaut, dass die Leute überhaupt raus finden können, ob es gut bei ihnen läuft. Es beschleicht einen nur das Gefühl: "komisch, dass braucht aber alles doch ganz schön viel Strom."

 

Manch ein Hauseigentümer guckt sogar nur auf die Werte, die intern in der WP ausgewiesen werden. Die sind natürlich völliger Humbug, weil sie z.B. die Peripherie vollends ausblenden.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
satgar
· bearbeitet von satgar
vor einer Stunde von t.klebi:

Und wenn es nur um die Heizfunktion geht, gibt es Innengeräte deren Design, Größe und Abmaße herkömmlichen Heizkörpern gleicht. Die kommen dann auch nicht präsent über die Tür, sondern ganz normal unter die Fenster. 

Ich finde diese Truhengeräte ja auch klasse. Gerade Daikin hat da ein tolles Modell am Markt, welches sogar eine Funktion für "warme Füße"  hat^^

 

Nur leider ist dieses Modell NICHT förderfähig über die KFW oder BAFA als Bestandteil einer Wärmepumpenförderung. Und das find ich halt schon richtig kacke. Ansonsten gibts nämlich viele Modelle, die man über die BAFA als Einzelmaßnahme über deren Liste der "förderfähigen Anlagen / WPs" fördern lassen kann. Und das derzeit ja auch nicht zu knapp, je nach Konstellation. Aber dafür muss man, so wie ich die Tabelle studiert habe, schon auf Wand-Innengeräte/Decke gehen.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
reko
· bearbeitet von reko
vor 1 Stunde von satgar:

Auf meine konkreten Punkte mit der verwendeten Hydraulik gingst du auch nicht mal ein

Das ist auch sinnlos ohne konkreten Anwendungsfall. Natürlich muss es richig ausgelegt, berechnet und richtig eingestellt sein. Davon gehe ich aus. Dass es oft nicht so ist, ist eine andere Sache. Das ist auch Tenor der verlinkten Videos.

 

Ich habe übrigens leise Truhengeräte. Trotzdem finde ich Heizkörper optisch und akustisch  besser.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
satgar
Gerade eben von reko:

Davon gehe ich aus.

Ah ok, da haben wir eben den Übeltäter. Das ist leider nicht die Regel.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
reko
· bearbeitet von reko
vor 11 Minuten von satgar:

Ah ok, da haben wir eben den Übeltäter. Das ist leider nicht die Regel.

Dann funktioniert aber die ganze Wärmepumpenheizung nicht gut. Siehe oben. Wärmepumpen sind eben anspruchsvoller als eine Gastherme - für den Handwerker und den Anwender. Ohne Grundlagenwissen geht es nicht. Ich hatte Wärmepumpen als Studienvertiefung.Mein Thermodynamik-Prof. hatte sich 1977 eine Wärmepumpe in sein Haus eingebaut - mit allen denkbaren Messequipment.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
satgar
· bearbeitet von satgar
vor 44 Minuten von reko:

Heizkörper optisch und akustisch  besser.

Ersteres ist natürlich Geschmackssache. GGÜ so alten Rippenheizkörpern würde ich das bestreiten. Aber Geschmack ist natürlich sowieso Ansichtssache, darüber lässt sich nicht streiten. Und akustisch ist es natürlich klar. Ein Heizkörper gibt gar keinen Ton von sich^^. Außer er gluckert wegen Luft darin oder so^^

vor 35 Minuten von reko:

Dann funktioniert aber die ganze Wärmepumpenheizung nicht gut. Siehe oben. Wärmepumpen sind eben anspruchsvoller als eine Gastherme - für den Handwerker und den Anwender. Ohne Grundlagenwissen geht es nicht.

+++++1

 

Ich finds wirklich so schade, dass das so ist. Weil es macht halt vieles kaputt. Beim Gas oder Ölkessel war das halt alles kein Problem. Der hat gerne seine Vorlauftemperaten von 60...70...80 Grad geliefert. Da war das auch alles kein großes Drama. Der Eigenheimbesitzer hatte es warm, warmes Wasser, und es lief. Perfekt. Hätte man es besser eingestellt, hätte er vielleicht weniger Brennstoff verbraucht, aber gut, dass war dem Eigenheimer vielleicht gar nicht so bewusst oder vielleicht ganz egal.

 

Bei WP ist nun alles anders. Raumweise müssen Heizlasten berechnet werden, Vorlauftemperaturen müssen runter, einzelne HK vielleicht ausgetauscht werden, um das Ziel zu erreichen. Der Aufstellort (draußen und drinnen) ist wichtig, das Kältemittel, Mono- oder Split-LWWPs, die Warmwasserbereitung überlegt werden, die Hydraulik genau angeschaut werden, und vieles mehr. Und macht man dort Fehler, äußert sich das sehr schnell. Der Stromverbrauch schießt nach oben, oder die Maschine taktet sehr oft und gibt nach vielleicht schon 10 Jahren den Geist auf ("scheiß WP Anlagen, heißt es dann"). Dann fühlt sich manch einer an seinen Vorurteilen bestätigt. 

 

Und dann noch die Integration/Interaktion der einzelnen Gewerke. Heutzutage reicht es halt nicht, nur Heizungsinstallateur zu sein. Draußen muss ein Fundament gesetzt werden, ein Elektriker ist auch notwendig. Vielleicht muss ein Schaltschrank ertüchtigt werden, oder die WP soll mit einer PV zusammen arbeiten. Oder das ganze Haus generell "smarter" werden. Es greift alles viel mehr ineinander wie Zahnräder. Die Haustechnik wird, insbesondere natürlich im Neubau auch mit Verschattung, zu einer Einheit. Ich finde das ja super spannend, und es eröffnet so viele Möglichkeiten. Aber es birgt auch so viel Fehlerpotenzial in sich, wenn man ein Gewerk nicht über seinen Tellerrand blickt und noch so arbeitet wie "Heizung Anno 1985".

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
reko
· bearbeitet von reko
Am 18.8.2025 um 16:17 von satgar:

es birgt auch so viel Fehlerpotenzial in sich, wenn man ein Gewerk nicht über seinen Tellerrand blickt und noch so arbeitet wie "Heizung Anno 1985".

Videoserie

Wärmepumpen Fehler - Ein Sachverständiger für Wärmepumpen erzählt von seiner Arbeit! - Teil 1 von 3

Wärmepumpen Fehler - Ein Sachverständiger für Wärmepumpen erzählt von seiner Arbeit! - Teil 2 von 3

Wärmepumpen Fehler - Ein Sachverständiger für Wärmepumpen erzählt von seiner Arbeit! - Teil 3 von 3

Die DENA hat in einer Studie 52 Einflussfaktoren für die Effizienz einer Wärmepumpe gefunden.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
satgar
· bearbeitet von satgar
vor 1 Stunde von reko:

Ja, kenn die Infos alle schon. Der Kommissar ist mit einer meiner Lieblings Kanäle. Er bereitet Infos immer super auf. 
 

Wie ich schon oben schrieb: es gibt ganz viele Stellschrauben, größere und kleinere.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
satgar

Hier gibt es auch wieder ein interessantes Konzept, wie man mit Klimaanlagen (LLWP) heizen kann. Gleichzeitig auch Warmwasser-Bereitung damit. 

 

 

Ich ganz persönlich bin kein Freund davon, Warmwasserbereitung mit Gebäudeklimatisierung zu vermischen. Läuft das separat, z.B. über eine Brauchwasserwärmepumpe, finde ich das besser. Aber das muss jeder selber entscheiden.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden

×
×
  • Neu erstellen...